非常感谢老师的指点,明天我改了试一下。您说的直流母线电压控制器的作用是什么?是把直流母线的电压增大了吗?是否所有的直流母线电压过高问题都可以更改这个参数解决?
你是V/F控制,所以按照5楼描述,应该设置P1280 = 1。
激活了直流母线电压控制器以后,如果电压再升高,它会自动控制直流母线电压保持一个安全的高度,不会报警。但此时因为它的控制,电机的转速会有变化。仅此而已。
可以试试能否解决或者满足你的需求。