官方文档,方法如下:
当 MM440/G120以模拟量输入信号(此模拟量信号可以是电流信号也可以是电压信号)作为主速度给定运行时,如果在某一时刻模拟量输入信号突然断线,MM440/G120 就会按照斜坡降速,实际速度会下降到一个很小的值甚至是零。
为了实现MM440/G120 在模拟量输入信号断线后能够保持原速度继续运行,可以在MM440/G120 中设置如下参数:
p2800=1
p2802.12=1
p2885.0=p2889
p2885.1=r755.0
p2889=0.1% (此值为门槛值,当r755.0 低于此值时表示模拟量输入信号断线)
p810=r2886
p2253.0=r755.0
p2253.1=r2262
p1070.0=r755.0
p1070.1=r2262
p2257=0.1 s
p2258=650.0 s
对于G120 来说,需要在模拟量输入口并联一个 10 兆欧的电阻。