以下是引用海阔天空9在2022-07-19 15:15:23的发言 >8楼

今天我改了这个参数观察了几台RGV没有报警,再次感谢各位老师的帮助,我这现场还有台提升机之前也是报警:直流母线电压过高。后来加了个电阻,不知道阻值是否合适,请教下有没有详细外加电阻的计算方法或者这方面的文档?

制动电阻合不合适,最有效的判断就是:


第一,变频器制动状态,比如提升机下降过程,或者减速停车过程,监控r26直流母线电压是否能稳定在750V以下。如果是,就说明制动电阻的阻值可以满足当前使用需求;如果不是,母线电压维持不住在750V以下,那就会报过电压故障;


第二,电机整个运行工作过程中,电阻的温升达到了热平衡,也就是200度以下保持不再升高,就是说明电阻的功率选取是满足使用需求的。否则就需要增加电阻的功率。总阻值不变。


有关变频器的电阻计算,说到底也是需要实践检验的。最有效的判定,就是上述两条基本方法。


个见,仅供参考。