        类似高压变频软启动,我们应用过很多在高炉鼓风机。变频器10000kw启动36000kw电机,普通变频器启动48000kw同步电机(柳钢防钢),最大见过用LCI启动55000kw同步电机(宝钢湛江)110kv的GIS切换电网,变频器向电网切换时需要检查变频器输出电压,相位角,频率与电网对应差值,变频器将电机升至三个值限定值内,变频器向plc发出同步信号,PLC分断变频器进,出线开关,合电网开关。断路器分合有时序逻辑。

        是否需要加电抗器是根据变频器和电网容量有关,符合要求可以不用电抗器。

        变频器软启动理论上可以做到完全勿扰切换,变频器和电网同时给电机供电10-50mS。