发布于 2022-07-20 12:29:22

6楼

Actionlog_July(12点33).pdf

--- 12.07.2022 12:33:11 HMI-Adv. NCDDE 0 DOM_CMD DOWNLOAD "F:/DH/WKS.DIR/RHLW.WPD/HV00827W.MPF" => "/NC/_N_WKS_DIR/_N_RHLW_WPD/_N_HV00827W_B02_D6R0_MPF"


日志显示已更换为D6R0程序,但实际屏幕上并没有换上,请各位专家帮我分析下这个日志,为什么程序没有换上。随后在12点50分又换了一次程序,就换上了。见下面日志

Actionlog_July(12点50切换).pdf


评论