每个PROFIBUS分支末位的设备,DP头是否终端电阻ON?如果分支末位设备没有作为终端的话,DP头OFF情况下也是能通讯,但是访问扫描当前设备时,继续向下级扫描,扫描不到下级设备时,会出现通讯中断情况,再次扫描诊断时,还会自动恢复,在诊断缓存区,可以看到映像设备IO地址错误等,然后又恢复,

也有可能该从站通讯电缆,串进了干扰电流,建议查看一下此从站的DP头的终端电阻,提供一下诊断缓存区该从站的报警代码和问题描述,并用万用表测量一下通讯线的对地绝缘,对地电压。