我原来用旧的TD200时,用报警确认信也就是报警位,报警时只是置1没有报警时为0,现在用TD200C发现它的报警确认位与报警位是分开的,当我要的设备发生报警时并且报警使能位恢复时要求报警位被确认后才能开启.
Ack_Fan1\Ack_Fan2为报警确认位,现在发现报警使能位启用时发生报警,显示报警信息,设备停止,当报警使能位复位时报警信息消失,设备开启,确认位无效.
LD M10.0
O M11.0
LPS
AB= VB4840, 1
A I0.0
AN Ack_Fan1
= Q0.0
LPP
AB= VB4850, 1
A I0.1
AN Ack_Fan2
= Q0.2