正如我上面说的那样,假设,不考虑通讯数据的实时性问题,理论上我也认同一个plc可以连接200的从站是没有问题的。当然,我的认同不是你那种通过其它模块、中继器方式扩展出来的从站个数。而是,直接通过plc通讯控制指令逻辑来实现多个从站的读、写功能。
正常情况下,读写31个从站,通过通讯逻辑指令,再加上外部电气触点的切换,把31个从站的硬件通讯连接,切换到另外一个网络中的方法。
这个本胖不能同意。用触点切换,假设用6-7个继电器吧,会造成485信号的畸变,而且继电器的寿命也是问题。即使用模拟开关(比如老的ADC前面加的那种),也有个信号畸变的问题,只不过寿命无限罢了。