回复:西门子200smart的modbus通讯

已锁定

李岩

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3183
  • 精华

    34
  • 被关注

    112

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-31

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-07-20 17:19:10

22楼

展开查看
以下是引用WWCWWC在2022-07-20 17:16:26的发言 >21楼

小胖:

  这个我也仅仅只是停留在一种设想层面上,关于信号的切换不一定是机械触点方式的,我看到过电子开关切换方式的通讯,只是,我没有网购相应的板卡做过测试,我想你说的这些基本没有技术瓶颈问题的。


以下是引用李岩在2022-07-20 17:10:25的发言 >20楼:这个本胖不能同意。...

引用20楼详细内容:

这个本胖不能同意。用触点切换,假设用6-7个继电器吧,会造成485信号的畸变,而且继电器的寿命也是问题。即使用模拟开关(比如老的ADC前面加的那种),也有个信号畸变的问题,只不过寿命无限罢了。

以下是引用WWCWWC在2022-07-20 17:01:25的发言 >19楼:正如我上面说的那样...

引用19楼详细内容:

正如我上面说的那样,假设,不考虑通讯数据的实时性问题,理论上我也认同一个plc可以连接200的从站是没有问题的。当然,我的认同不是你那种通过其它模块、中继器方式扩展出来的从站个数。而是,直接通过plc通讯控制指令逻辑来实现多个从站的读、写功能。

正常情况下,读写31个从站,通过通讯逻辑指令,再加上外部电气触点的切换,把31个从站的硬件通讯连接,切换到另外一个网络中的方法。

以下是引用李岩在2022-07-20 16:54:11的发言 >18楼:只要你的表的MO...

引用18楼详细内容:

只要你的表的MODBUS站号能设置为1-200,就没问题。

硬件:smart的485连两个1分4的485HUB,一共是8个485口;每个口最多带30个从站,最多可以带240个从站。

注意:所有的485口在逻辑上都是同一个,所以不允许出现相同的从站站号。

如果有合适的电子开关,那么您的思路就没问题了。本胖过几天准备试验一下一个485口连两个不同通信协议的从站,一个MODBUS-RTU、一个USS,如果能找到这种开关,就不用试验了。

国人当自强 共同努力 抵制日货
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200 SMART

共有8941条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。