25楼
这个本胖不能同意。用触点切换,假设用6-7个继电器吧,会造成485信号的畸变,而且继电器的寿命也是问题。即使用模拟开关(比如老的ADC前面加的那种),也有个信号畸变的问题,只不过寿命无限罢了。
关于继电器触点转换问题,我刚刚前一段时间在其它提问内容里讲过一个实用案例。
这个案例是我经历过的案例,我当初也很是担心这个的处理。
事情是我这里有一台德国设备,其中,液压电子泵头控制需要正、负10V的切换,来实现电子泵(力士乐)的摆角。电气配置是西门子840Di sl系统,通过ADI4模块输出一个0-10V的信号,控制力士乐电子泵头摆角的开度,这个正、负电压转换,就是依靠finder品牌的继电器切换的。
要知道这个继电器动作的频繁性,你就知道可行性了。假设正常生产一周5天,一个产品1分钟/件。那么,这个继电器一分钟就需要切换一次,上滑块的升、降动作。我这个继电器也是刚刚去年才换下来的,已经正常工作10多年了,我没有给这个品牌的继电器做什么广告之类的,我纯粹是技术层面的交流。这个继电器也需要可靠的切换,及触点接触电阻的保障,才会一个完善的设备动作保障。