关于继电器触点转换问题,我刚刚前一段时间在其它提问内容里讲过一个实用案例。

这个案例是我经历过的案例,我当初也很是担心这个的处理。

事情是我这里有一台德国设备,其中,液压电子泵头控制需要正、负10V的切换,来实现电子泵(力士乐)的摆角。电气配置是西门子840Di sl系统,通过ADI4模块输出一个0-10V的信号,控制力士乐电子泵头摆角的开度,这个正、负电压转换,就是依靠finder品牌的继电器切换的。

  要知道这个继电器动作的频繁性,你就知道可行性了。假设正常生产一周5天,一个产品1分钟/件。那么,这个继电器一分钟就需要切换一次,上滑块的升、降动作。我这个继电器也是刚刚去年才换下来的,已经正常工作10多年了,我没有给这个品牌的继电器做什么广告之类的,我纯粹是技术层面的交流。这个继电器也需要可靠的切换,及触点接触电阻的保障,才会一个完善的设备动作保障。

以下是引用李岩在2022-07-20 17:10:25的发言 >20楼:这个本胖不能同意。...

引用20楼详细内容:

这个本胖不能同意。用触点切换,假设用6-7个继电器吧,会造成485信号的畸变,而且继电器的寿命也是问题。即使用模拟开关(比如老的ADC前面加的那种),也有个信号畸变的问题,只不过寿命无限罢了。

以下是引用WWCWWC在2022-07-20 17:01:25的发言 >19楼:正如我上面说的那样...

引用19楼详细内容:

正如我上面说的那样,假设,不考虑通讯数据的实时性问题,理论上我也认同一个plc可以连接200的从站是没有问题的。当然,我的认同不是你那种通过其它模块、中继器方式扩展出来的从站个数。而是,直接通过plc通讯控制指令逻辑来实现多个从站的读、写功能。

正常情况下,读写31个从站,通过通讯逻辑指令,再加上外部电气触点的切换,把31个从站的硬件通讯连接,切换到另外一个网络中的方法。

以下是引用李岩在2022-07-20 16:54:11的发言 >18楼:只要你的表的MO...

引用18楼详细内容:

只要你的表的MODBUS站号能设置为1-200,就没问题。

硬件:smart的485连两个1分4的485HUB,一共是8个485口;每个口最多带30个从站,最多可以带240个从站。

注意:所有的485口在逻辑上都是同一个,所以不允许出现相同的从站站号。

我们这种应用,恐怕至少2次/秒。什么继电器也扛不住。