CPU 出来第一个站会不定时出现profibus闪断的问题,出现闪断马上就能恢复,设备消除报错就能生产。更换过profibus电缆,ET200模块,电源模块,profibus插头,电缆全新测试良好,并且已经单独走线,但是还是会出现闪断,请问有没有什么好的方法,精确定位哪里出现问题,其他的从站是没有问题的

/////////////////////////

profibus dp 通讯故障,存在以下几种情况

1、最常见的是干扰, 接地处理,以及通讯电缆 与动力电缆的分离。

2、DP 头 接触不好,特别长时间后(一年以上) 终端电阻不好,造成 OFF/ON 中间闪断,我这边如果不作为终端,均是将A1 与A2 内部短接,B1 与B2 .

3、ET200M 供电不好,因为处于节约成本的考虑,很多供电来自开关电源(非西门子PS或SITOP电源),如果存在压降,会导致瞬断。

4、也是最隐蔽的,就是输出模块 SM322 其中有一个或多个模块的,一个或多个输出点故障,造成BF 故障,这个时候BF是常亮,无论怎么更换电缆和DP头,甚至ET200都不行,因为模块之间用背板总线进行连接。唯一处理方法,就是将该机架的SM322模块 依次插入一个好的远程站来分次判断,

5、当然,平常可以



大家同行,you ok ? me !

精华帖版主置评:除最常见的第一点外,这几点真是查DP故障,要特别关注的几点。尤其中央机架上的走背板模块。 -yming