对于实时性要求不是特别高的RS485通讯伙伴直接连接触摸屏来处理,而不是通过直接连接PLC,这种将触摸屏当作网络桥梁的做法早在几十年前就屡见不鲜。
原因:200或者SMART的串口数量少,并且支持的通信协议太有限,已经数据地址顺序的不标准。一般的触摸屏串口有3个,支持几十通信协议,地址顺序符合标准。
如果楼主的项目采用16个通道直接连接触摸屏而不是连接PLC, 那就没有通讯编程的工作,组态过程就只是动动鼠标的事情。并且SB CM01的位置是在仓库,而不是在PLC上。