回复:G120 PM240-2变频器如何实现调速信号断线,电机仍然按照原给定转速运行?

已锁定

Ready_OK

  • 帖子

    1782
  • 精华

    1
  • 被关注

    125

论坛等级:至圣

注册时间:2017-03-09

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-07-21 09:12:41

9楼

展开查看
以下是引用风起云在2022-07-18 22:45:04的发言 >2楼

官方文档,方法如下:


  当 MM440/G120以模拟量输入信号(此模拟量信号可以是电流信号也可以是电压信号)作为主速度给定运行时,如果在某一时刻模拟量输入信号突然断线,MM440/G120 就会按照斜坡降速,实际速度会下降到一个很小的值甚至是零。
  为了实现MM440/G120 在模拟量输入信号断线后能够保持原速度继续运行,可以在MM440/G120 中设置如下参数:
p2800=1
p2802.12=1
p2885.0=p2889
p2885.1=r755.0
p2889=0.1% (此值为门槛值,当r755.0 低于此值时表示模拟量输入信号断线)
p810=r2886
p2253.0=r755.0
p2253.1=r2262
p1070.0=r755.0
p1070.1=r2262
p2257=0.1 s
p2258=650.0 s
对于G120 来说,需要在模拟量输入口并联一个 10 兆欧的电阻。

感谢2.楼3楼大神精配发言,鼓掌

海纳百川,厚德务实!
评论