研究了一下楼主的程序,在完全保留原程序工艺、功能的情况下,可以适当的调整一下:

1)删除功能块B8、B9、B10。原因:不需要;

2)删除功能块B2,调整为使用B1的输出 取反 后,复位B11、B12、B13;可以说:复位的逻辑关系等同于改动前;

3)可以取消B20、B21、B22,再分别 双击 B17、B18、B19的第4输入脚,会出现一个点。表示【取反】后在输入该输入端。等同原来使用的非门。这样看起来程序会简洁一些。