TO:减速箱
第一,扩容装置P100参数设置取决于互感器缠绕的圈数。
第二,P103设置你可以设置持续励磁模式,然后改P103的数值看励磁电流表调到你现场电机品牌上标的就可以。(如果你知道励磁扩容互感器缠绕的圈数也可以算出来的)
1. 对于卷取设备而言,转动惯量是一定要加到速度调节器的Kp上吗?这个问题没有看太明白,卷取机工作单环系统下(电流环),速度环处于饱和状态,你这里说的转动惯量是否是补偿?如果是的话补偿一般加到转距限付上。现在本人在考虑是否要加到后面。
2.你说要的drivemonitor参数表,我建议你找一下SIMOREG DC Master里有专门讲到卷区控制的(包括卷经计算,补偿,断带保护等)。上面写的不是完全符合实际但是值得推敲一下。
3.我本人现在做可逆轧机的控制都是在PLC里。省下一个S00的钱。
4.可逆轧机主要涉及到的几个量:
主机速度方向。(左轧/右轧)
左卷取机工作在卷取状态还是开卷状态。
右卷取机工作在卷取状态还是开卷状态。
上面2个量也就是你转距限付限制的方向。(怎么个方向就不用说了吧)
怎么解决这个切换的问题,当时费了好大的困难,这个说一下自己的心得,希望大家少走弯路。只是一个借鉴。
画一个轧机的草图。规定一个主方向(包括速度主方向,力的主方向)
然后想速度切换的时候什么量的方向进行了切换或改变。这里提示一下应该只有速度的方向变换了。(其他的方向你自己考虑一下。)
再一个就是补偿的方向。(卷取机,开卷机静态补偿动态补偿如果做的好的话还有个弯曲补偿。)
上面那个仁兄不好意思了今天只能写到这里了,4连轧有点问题要去处理了。
有机会可以互相探讨一下。