回复:(案例)三台排水泵的轮换控制

已锁定

甫哥

  • 帖子

    1448
  • 精华

    72
  • 被关注

    84

论坛等级:至圣

注册时间:2009-01-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2022-07-21 12:20:15

16楼

另外,楼主及15楼调整后的程序中,均存在一个小小的漏洞。

即:【轮换至故障泵时输出一个脉冲,使计数轮换开关调至下一台泵】这部分程序,如果有两台泵故障保护不能运行时,不能连续跳过两台故障的泵,只能等到异步脉冲B3再次输出高电平时,跳过另一台故障泵。如果系统扩展至4台泵或更多的泵时 或开【下一台泵】的延时时间更长,则更应该解决此问题。

优化方案的步骤如下:

1)将B27、B28、B29,全部由【与门】变更为【沿触发与】功能块;多台泵故障时均可以发出跳故障泵脉冲;

2)删除B30与M2之间的B31、B32两个功能块后,再在B30与M2之间插入一个M(如M3)。用于延时。M3、M2串联后可以延时2个周期的时间。即:(确保)B4第4输入脚的跳故障泵脉冲,滞后B4第1输入脚的开泵脉冲两个周期的时间;

3)在功能块B3与B4之间插入一个【沿触发与】,用于配合上述的两项变更。


三台排水泵轮换控制(再优化).zip

书山有路勤为径,学海无涯苦作舟;三人行,必有我师;森林之外的树木也能成才

精华帖版主置评:优化后,可以更能满足要求。