以下是引用Wade910在2022-07-21 11:19:00的发言 >8楼

700800 为用户PLC报警代码,可通过PLC读驱动数据$AA_LOAD[1],然后在PLC里处理,大于50时触发报警700800。

建议在NC循环中或NC程序中使用用户循环报警65000-69999范围的报警,用户循环报警文本中修改报警信息。

的确如此,我已经做了调整。并且成功实现。有个问题:$AA_LOAD[AX1]和$AA_LOAD[0]在PLC诊断界面都可以显示,但在NC程序里只有前者有效能读出来,后者会出错,为何?

好好搬砖,养家糊口