非常感谢甫哥简化程序并找出连续跳过两台故障泵时出现的问题,经过甫哥修改的启发,以后会改变思路,我收藏了:

甫哥修改的这个程序虽然我已理解,但毕竟不是出自我心,应该还是甫哥的智慧财产,所以不敢擅自拿来使用。自己分析后,不能连续跳泵,原因出在B27、28、29共用了31、32两个功能块,把它们独立开就好了:

大家请参照甫哥优化后的程序,最简练。