检查4台小车ALM报错记录都有F6002,30045,7300 3个报错(见附图),驱动里都有F30045报错。
PM功率单元也报F30045?
从故障来看, 符合断路器先动作引起的电源故障。 电压骤升, 应该是能量瞬间回馈, 或者急停瞬间,AIM电感能量释放所致。 以上分析需要更多波形数据支持。