回复:PROFIBUS从站闪断

已锁定

zbhdm

  • 帖子

    1907
  • 精华

    2
  • 被关注

    18

论坛等级:至圣

注册时间:2007-05-30

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-07-22 19:01:58

15楼

展开查看
以下是引用我的晓君在2022-07-19 17:10:17的发言 >2楼

电缆dp接头,接法,等电位这些是没有问题的,是有一个模块引起的,因为模块较多,所以一个个拆,今天终于拆到这个模块了


以下是引用WWCWWC在2022-07-19 10:34:09的发言 >1楼:如果条件允许,你先...

引用1楼详细内容:

如果条件允许,你先把通讯频率下降一个档次试试。

闪断原因非常多,这里无法说清楚具体是那个。

如果你已经更换,且确认过关于通讯部分的所有模块及电缆,dp插头等,那么,你这个项目主站与从站之间做了等电位连接?系统接地PE是否满足通讯控制要求?dp电缆的金属外层接地了没有?dp插头中,dp电缆的金属外层压在金属片?

能否告诉我一下,一个一个的拆,您是如何判断出闪断就是这个模块引起的吗?

谢谢