DP通讯和PN通讯,用的都是专用DP、PN通讯芯片;与网络是隔离的。不是廉价的485芯片。

DP/PN本身就具有很好的抗干扰性。自适应、自恢复功能。

除非线路上信号干扰到一定程度,(信号毛刺过大、沿不够陡、信号线路反射、共模干扰超过30V。)都不受影响。(这些都可以通过示波器看到。)

如果,波形监测正常。就需要考虑9楼提出的几点问题。


以前就遇到过CU供电24V电源问题。只要所有驱动变频器同时OFF2切断输出时,一定会BF。这就是通过电源耦合了干扰。

(好在,仅仅出现在全线OFF2,只需要再启动之前,加入DP复位应答故障即可。没换电源