终端电阻开关这个是dp通讯中,比较常见的问题之一。
我多年前遇到过一套profibus dp系统,使用年份近10年,根据工厂描述近期频繁出现从站的闪断,这些从站还没有确定一定是那个从站。于是,我想到了这个终端电阻开关的触点可能存在的接触性问题,索性把这个系统大概有近30台设备上的所有dp插头中的终端电阻开关,均用短导线焊死,并拆除开关手柄。dp插头尤其是所有环境差,所有时间长的场所可能接触性问题会更加突出。
我也遇到过终端电阻引发的通讯故障,可能由于设备生产时振动大,从站的一个DP头的终端电阻自己滑到了ON的状态。看来将终端电阻短接,并将开关撤掉也是一个不错的选择。