因为处理该起故障的时间报警久了,已经模糊了,其实这个并不重要了。
我处理该起故障时,诊断主站cpu(414-2dp),是没有确定具体是那一个,有时候一天没有一起出现,有时候可能一个小时中就出现几起,排除外部原因,也确认等电位连接和PE连接这些方面。
后来,这个故障出现太痛苦了,因为是这个系统是一条流水线,一个从站故障,也就意味着整线的停止。
想来想去没有办法,几乎是无从下手的困境。我想到是否是这些诊断电阻开关的接触问题。
当时,想到的这些终端电阻开关质量还参差不齐。因为各家设备进场,他们使用的dp插头所谓五花八门的,我曾经采购过一批此的dp插头更换可疑的。既然想到了,就要有行动。我就拿了2个dp插头,已经焊接好的,2个2个的更换到整个系统的所有从站,至此,还真的解决我那时处理profibus dp故障的顽疾。
由此,我始终对使用时间久远的公司其它设备都采用这样的处理方法,非常管用,要知道西门子dp插头整体质量还是可以的,DB9针脚也镀过金。楼上Y板说那个终端电阻开关触点也是镀金的,我没有留意这方面。
总之,我处理的公司大大小小的dp通讯故障,我都是采用此方法或者告诉同事采用此方法的,无论故障是否出现,还真的别说,至少dp通讯故障率明显少了一些。
我经历的这个插头故障原因,主要是不规范安装,及设备维保电焊机引起的dp插头烧毁。
很多开关,插针脚在价格上的差别就是镀金工艺。新的、刚装上的时候,什么也看不出来。
使用时间长了,非镀金的,会开始氧化了,就会显露出来。
完全没有震动的,接触点紧密贴合还不会有问题。震动就会有错位。逐渐阻值发生变化。
焊接短路也是有技巧的。