以下是引用WWCWWC在2022-07-23 08:06:36的发言 >20楼

因为处理该起故障的时间报警久了,已经模糊了,其实这个并不重要了。

我处理该起故障时,诊断主站cpu(414-2dp),是没有确定具体是那一个,有时候一天没有一起出现,有时候可能一个小时中就出现几起,排除外部原因,也确认等电位连接和PE连接这些方面。

  后来,这个故障出现太痛苦了,因为是这个系统是一条流水线,一个从站故障,也就意味着整线的停止。

想来想去没有办法,几乎是无从下手的困境。我想到是否是这些诊断电阻开关的接触问题。

当时,想到的这些终端电阻开关质量还参差不齐。因为各家设备进场,他们使用的dp插头所谓五花八门的,我曾经采购过一批此的dp插头更换可疑的。既然想到了,就要有行动。我就拿了2个dp插头,已经焊接好的,2个2个的更换到整个系统的所有从站,至此,还真的解决我那时处理profibus dp故障的顽疾。

由此,我始终对使用时间久远的公司其它设备都采用这样的处理方法,非常管用,要知道西门子dp插头整体质量还是可以的,DB9针脚也镀过金。楼上Y板说那个终端电阻开关触点也是镀金的,我没有留意这方面。

总之,我处理的公司大大小小的dp通讯故障,我都是采用此方法或者告诉同事采用此方法的,无论故障是否出现,还真的别说,至少dp通讯故障率明显少了一些。

我经历的这个插头故障原因,主要是不规范安装,及设备维保电焊机引起的dp插头烧毁。


以下是引用zbhdm在2022-07-22 19:01:58的发言 >15楼:能否告诉我一下,一...

引用15楼详细内容:

能否告诉我一下,一个一个的拆,您是如何判断出闪断就是这个模块引起的吗?

谢谢

以下是引用我的晓君在2022-07-19 17:10:17的发言 >2楼:电缆dp接头,接法,...

引用2楼详细内容:

电缆dp接头,接法,等电位这些是没有问题的,是有一个模块引起的,因为模块较多,所以一个个拆,今天终于拆到这个模块了


以下是引用WWCWWC在2022-07-19 10:34:09的发言 >1楼:如果条件允许,你...

引用1楼详细内容:

如果条件允许,你先把通讯频率下降一个档次试试。

闪断原因非常多,这里无法说清楚具体是那个。

如果你已经更换,且确认过关于通讯部分的所有模块及电缆,dp插头等,那么,你这个项目主站与从站之间做了等电位连接?系统接地PE是否满足通讯控制要求?dp电缆的金属外层接地了没有?dp插头中,dp电缆的金属外层压在金属片?

很多开关,插针脚在价格上的差别就是镀金工艺。新的、刚装上的时候,什么也看不出来。

使用时间长了,非镀金的,会开始氧化了,就会显露出来。

完全没有震动的,接触点紧密贴合还不会有问题。震动就会有错位。逐渐阻值发生变化。

焊接短路也是有技巧的。