CPU 出来第一个站会不定时出现profibus闪断的问题,出现闪断马上就能恢复,设备消除报错就能生产。更换过profibus电缆,ET200模块,电源模块,profibus插头,电缆全新测试良好,并且已经单独走线,但是还是会出现闪断,请问有没有什么好的方法,精确定位哪里出现问题,其他的从站是没有问题的
几年前我处理过类似故障,当时是在行车上,一个司机室的ET200M站报SF常亮、BF闪烁故障,先后更换过DP头、DP线、接口模板和CPU模板均没解决问题,最后也是ET200M站内有块模板损坏所致,更换后恢复正常。此故障前前后后处理了好几天,记忆深刻!