回复:PROFIBUS从站闪断

已锁定

KAPOK

  • 帖子

    2187
  • 精华

    3
  • 被关注

    42

论坛等级:至圣

注册时间:2004-08-20

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-07-23 11:33:56

23楼

展开查看
以下是引用我的晓君在2022-07-19 10:04:03的发言 >楼主

CPU 出来第一个站会不定时出现profibus闪断的问题,出现闪断马上就能恢复,设备消除报错就能生产。更换过profibus电缆,ET200模块,电源模块,profibus插头,电缆全新测试良好,并且已经单独走线,但是还是会出现闪断,请问有没有什么好的方法,精确定位哪里出现问题,其他的从站是没有问题的

几年前我处理过类似故障,当时是在行车上,一个司机室的ET200M站报SF常亮、BF闪烁故障,先后更换过DP头、DP线、接口模板和CPU模板均没解决问题,最后也是ET200M站内有块模板损坏所致,更换后恢复正常。此故障前前后后处理了好几天,记忆深刻!

Kapok

精华帖版主置评:很好实例分享。-yming