以下是引用KAPOK在2022-07-23 11:33:56的发言 >23楼

几年前我处理过类似故障,当时是在行车上,一个司机室的ET200M站报SF常亮、BF闪烁故障,先后更换过DP头、DP线、接口模板和CPU模板均没解决问题,最后也是ET200M站内有块模板损坏所致,更换后恢复正常。此故障前前后后处理了好几天,记忆深刻!

以下是引用我的晓君在2022-07-19 10:04:03的发言 >楼主:CPU 出来第一个站...

引用楼主详细内容:

CPU 出来第一个站会不定时出现profibus闪断的问题,出现闪断马上就能恢复,设备消除报错就能生产。更换过profibus电缆,ET200模块,电源模块,profibus插头,电缆全新测试良好,并且已经单独走线,但是还是会出现闪断,请问有没有什么好的方法,精确定位哪里出现问题,其他的从站是没有问题的

你这个类似问题,我曾经也遇到过,不过仅仅也只是一次。

记得是一个profibus dp系统中,从站报警。查遍从站能够查询关于与主站关联的所有模块及连接器件,均没有找到问题的所在。

这个故障我至今记忆深刻:

具体描述:

一个315-2pn/dp系统下,挂着ET200大概10多个从站。某一天同事让我去帮助诊断故障。

故障的现象是:这个从站电源所连接的负载严重短路,电压已经严重下拉,使该从站的接口模块无法正常工作,所有的输出继电器、接触器抖动无法吸合。关闭从站接口模块,电压恢复正常。

重新安装该站点的所有模块,没有解决故障,检查可能的模块同样没有解决故障,最后对所有导轨上的模块及背板连接器重新更换检测,还是没有解决故障。

  冷却下来想想是否是模块所连接的负载出了问题?,对所有输出进行50%的断开判断,2-3次切断后故障终于查到,是输入模块一光电开关线路短路,重新整理线路加强绝缘后,故障排除。

我在回去前,告诉同事给这些负载增加西门子诊断模块,以区分输入、输出负载的区域及范围,方便短路时查询。