回复:CST选择性暂停

已锁定

Ready_OK

  • 帖子

    1782
  • 精华

    1
  • 被关注

    125

论坛等级:至圣

注册时间:2017-03-09

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-07-24 14:58:37

4楼

展开查看
以下是引用迅影在2022-07-22 17:42:11的发言 >楼主

CST--Configured Stop

这个功能很简单,就是在某些特定条件下,暂停执行程序。

常见的应用场合:操作工在测试加工某批零件的第一件时,由于对程序不熟悉,会十分紧张,尤其是轴运动速度突然发生变化的时候,此时可以激活CST功能,当系统执行程序到G1转G0时(即速度发生突变时),系统自动暂停,这样便于操作工检查机床加工状态。

CST功能区别于单段运行,单段运行是每执行一段程序就暂停,而CST是选择性的暂停,只在预设的条件下暂停。

举个例子:

程序如下,在N90和N110程序段会发生G1转G0的情况。

N10 G0 Z300

N20 T="SLOTMILL_D16"

N30 M6

N40 G0 X-10 Y-10

N50 G01 Z300 f5000

N60 G01 G42 X0 Y0 F5000

N70 X100

N80 Y100

N90 G0 X0

N100 G1 Y-10

N110 G0 G40 X-10 Y-10

N120 G0 X300

N130 M02

CST配合ONE MCP(新的机床操作面板)使用更方便:因为ONE MCP上有个可编程的倍率开关Powerride,它兼具倍率开关和NC启停键的功能,操作者可进行单手操作,从容应对样件的加工。

CST选择型暂停,还可以用在执行某个M代码时,或调用子程序时。

(请教一下,视频怎样上传?)