恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-07-24 18:06:14
5楼
楼主发问题帖子以后,就不再来关注了?
其实楼主的问题,是一个应用中常见专业基础问题。应该是比较典型的问题。它涉及到变频器控制电机,需要如何建立电机模型。不管是西家传动的那个变频器的型号。电机建模这是变频器参数设置的第一步。电机模型,一旦建立,就确定了电机外特性工作范围。所以,不要小看西家传动的快速调试步骤。建模决定电机驱动负载的能力。搞对了,满足生产需求,搞错了,反之亦然。
以楼主的问题,采用G120XA超频55Hz运行。这个电机的快速调试参数如何设置?将P310(电机额定转速)=对应电机运行55Hz时的滑差转速,行吗?未尝不可。但是这么设置了就和电机本来的等效模型不一样了。但照样能工作。只是从专业的角度来讲不好。而P310 = 电机额定频率对应的额定转速(带滑差),然后把电机的最高转速设置为55Hz对应的电机同步转速。这是专业的做法。这样的电机建模,可以使电机外特性发挥到极致。
采用后者参数设置,电机的调速外特性曲线就有两段了,额定转速以前为恒转矩特性,额定转速以后至最高转速为恒功率特性。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主