你得知道磁环的作用呀。不能看到个图,就引用。
电机三相绕组是个节点。根据节点定律,流入电流=流出电流;理论上没有共模电流。
能产生共模电流,磁环扼流圈才能起作用。
什么情况下,才会有共模电流呢?
就是电机绕组-外壳等效电容存在,产生的泄漏电流。它会导致这三相线电流矢量和不为零。
如果供电电源是三相五线(四线)的TN。变频器的Y电容就将中点电位嵌在PE。
只需要添加电机PE线,将电机外壳与变频器PE连接,通过Y电容,将泄漏电流返回变频器电容中点。这四根线的电流矢量和永远为零。根本不需要磁环扼流圈。
对于西门子变频器来说,它使用对称空间矢量调制(SVM);载波电压仍然作用在电机绕组上,要想抑制共模泄露电流,这个磁环扼流圈没啥作用。
还是老老实实使用第四根PE线吧,
这个柜子,发热元件都在下方,考验西门子变频器的耐热能力。