回复:一个smart、一个繁易触摸屏与两台泵通讯,再提供一个MODBUS-RTU从站接口。

已锁定

yanxiao

版主

  • 帖子

    12325
  • 精华

    49
  • 被关注

    194

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-07-25 10:21:39

7楼

展开查看
以下是引用YUKJ在2022-07-25 08:43:26的发言 >6楼

楼主,要是我的话会在你的第一方案的基础上进行修改,去掉CM01, MODBUS RTU主站由触摸屏另外的一个串口完成。道理是这样做基本对性能没有明显影响,因为触摸屏与PLC是LAN连接,再加上触摸屏有写优先功能(按照一般触摸屏功能推断,不了解你的屏)。去掉CM01是因为不太信任,虽然本人也用过几个CM01没有什么事情发生,但是根据很多人的说法,SB模块尽量不用,不怕一万只怕万一。

不能简单抹黑SB。

模拟量SB,因为没有电气隔离,现场又没有做好等电位措施,问题高发。


但SB CM01原生是电气隔离的,不怕外部环境恶劣,稳定可靠。