讨论一下用S7-200的高速输出来实现模拟量输出的功能

已锁定

伊默

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    4273
  • 精华

    118
  • 被关注

    220

论坛等级:至圣

注册时间:2003-10-24

白金 白金 如何晋级?

讨论一下用S7-200的高速输出来实现模拟量输出的功能

587

4

2005-10-22 16:45:44

今天闲着无事,就做了个实验. 一直都看到别人在用高速输出点代替模拟量输出模块使用,这样节省了成本... 我用的PLC为CPU224XP, 不过接在1L+和1M上的电源为24V电源,Q0.0和1M之间接20K电阻... 利用高速输出点Q0.0的PWM输出. 脉冲周期固定为200微秒, 然后逐步改变PWM的占空比,同时用万用表测量电阻两端的电压值,但是实验的结果和我的理想不符合,具体的实验数据如下:


脉冲时间(微秒) 占空比 电阻测量电压(单位V)

10 0.05 2.4
20 0.10 3.6
30 0.15 4.8
40 0.20 6.0
50 0.25 7.2
60 0.30 8.4
70 0.35 9.7
80 0.40 10.9
90 0.45 12.1
100 0.50 13.3
110 0.55 14.5
........(这之间的数据没测)
150 0.75 19.3
160 0.80 20.5
170 0.85 21.7
180 0.90 22.9
190 0.95 23.7
200 1.00 24.1

规律大家都能分析出来了.但是我的疑问是:
假设脉冲宽度为t,脉冲周期为T,测量电压为v, 电源电压为24V
根据做功相等(假设都对一个纯电阻R做功),则
(24的平方/R) * t = (v的平方/R) * T
那么v= (t/T的平方根) * 24 = (占空比的平方根) * 24
但是上面的数据却完全不符合这个公式, 问题出在那里呢?


还有,如果我把脉冲周期提高到224XP的极限,即10微秒,那么在占空比改变时测量电压基本不变,为13.3V......不知为何?

请做过这方面的大侠赐教.还有, 据说可以用平滑电路来获得,请问平滑电路的原理是什么?
讨论一下用S7-200的高速输出来实现模拟量输出的功能 已锁定