以下是引用李岩在2022-07-25 13:22:02的发言 >9楼

Ecodry40Plus:德国莱宝的多级罗茨真空泵。485口,Modbus-RTU。

450i:德国莱宝的半磁悬浮分子泵。485口,USS通信协议。

PTR90:德国莱宝的真空规(上面写出ITR90是错误,查了一下邮件,是PTR90,ITR90是热规、PTR90是冷规)。所谓的真空规,就是压力变送器,只不过检测的范围是真空区域(表压是负压,最低是-1大气压)。由于是对数电压(0-10V)输出,所以要求AI的位数较高,最少了14位,我们通常选16位。另外就是这么高精度的变送器,基本上都是电压型的。


以下是引用zbhdm在2022-07-25 08:22:49的发言 >5楼:好多东东都不认识,...

引用5楼详细内容:

好多东东都不认识,请教一下楼主:

Ecodry40Plus----是啥设备?

450i(USS)-----看到有USS,是西门子的变频器?

ITR90(0-10V)----是啥设备?

谢谢回复。

不懂的东东太多,

收获了,一直以为USS是西门子驱动设备专用协议,看来也能用到其他设备上,

努力学习西门子