回复:G120与G120C的区别知多少?

已锁定

呼啦啦水电费

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    284
  • 精华

    15
  • 被关注

    7

论坛等级:侠圣

注册时间:2012-01-19

普通 普通 如何晋级?

发布于 2022-07-26 08:41:00

28楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2022-07-23 09:50:51的发言 >20楼

自从用了西家传动的PN通讯功能以后,我们的传动控制器所有的开关量输入输出端口基本都是空的。输入端口基本只用两个,一个是控制电机正反转的,一个是外部的蘑菇头安全停车按钮。其它的,都是走通讯了。开关量输出只有一个就可以了,就是电机的启动-停止信号,去连锁控制外部的逻辑电路。


通讯即可包揽全部的用户逻辑控制字和状态字。特别简洁。

以下是引用呼啦啦水电费在2022-07-21 21:34:15的发言 >7楼: G120C 还缺少D...

引用7楼详细内容:

 G120C 还缺少DROOP功能,缺少控制模式20以上模式,无法共直流母线使用,集成的IO点数和 控制参数组也比G120少

某些情况下也可以考虑使用变频器的DI、DO,我曾见有人用变频的DI/DO做“分布式IO”使用,结合自由报文,信号就可以跟PLC进行交互,在某些情况下可以考虑,特别当变频数量多时,可以稍微节省一部分成本

清风逝,尘飞扬
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8235条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。