展开查看
以下是引用呼啦啦水电费在2022-07-26 08:41:00的发言 >28楼

某些情况下也可以考虑使用变频器的DI、DO,我曾见有人用变频的DI/DO做“分布式IO”使用,结合自由报文,信号就可以跟PLC进行交互,在某些情况下可以考虑,特别当变频数量多时,可以稍微节省一部分成本

以下是引用kdrjl在2022-07-23 09:50:51的发言 >20楼:自从用了西家传动的...

引用20楼详细内容:

自从用了西家传动的PN通讯功能以后,我们的传动控制器所有的开关量输入输出端口基本都是空的。输入端口基本只用两个,一个是控制电机正反转的,一个是外部的蘑菇头安全停车按钮。其它的,都是走通讯了。开关量输出只有一个就可以了,就是电机的启动-停止信号,去连锁控制外部的逻辑电路。


通讯即可包揽全部的用户逻辑控制字和状态字。特别简洁。

以下是引用呼啦啦水电费在2022-07-21 21:34:15的发言 >7楼: G120C 还缺少...

引用7楼详细内容:

 G120C 还缺少DROOP功能,缺少控制模式20以上模式,无法共直流母线使用,集成的IO点数和 控制参数组也比G120少

说的没错。因为G120不仅有输入输出的开关量和模拟量端子,而且内置还有自由功能块。所以这种组合相当于内嵌了PLC功能。尽管功能有限,但能给用户提供一个个性化的应用空间。非常好。


作为使用者,能做到物尽其用,应用到它的极致。这也是水平和能力的体现。G120此设计理念,特别适合国内工程师本地化的应用。