回复:modbus通讯两个从站,分开通讯都可以,并联轮询失败

已锁定

手机用户20220524284928

  • 帖子

    5
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2022-05-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2022-07-26 11:00:05

6楼

我再详细说一下调试情况,用modbus poll做主站(或者用PLC做主站),这两种都试过,结果一样。

设备A、B硬件上始终并联

1、主站单独与A或者单独与B通讯,都成功。

2、主站与A、B轮询通讯,不成功,只显示与A通讯,B不接通(报错3,超时)

3、与B单独通讯成功以后,在电脑端关掉B的通讯,再与A通讯,成功。

4、与A单独通讯成功以后,在电脑端关掉A的通讯,想要再与B通讯,需要重启B才行。

5、用两个A设备A1、A2并联,主站轮询,可以通讯。因为B设备只有一个,所以没测试。

经过上述测试下来,我感觉是不是设备B有问题,设备B是纯爱党,只能与主站一对一通讯?