我再详细说一下调试情况,用modbus poll做主站(或者用PLC做主站),这两种都试过,结果一样。
设备A、B硬件上始终并联
1、主站单独与A或者单独与B通讯,都成功。
2、主站与A、B轮询通讯,不成功,只显示与A通讯,B不接通(报错3,超时)
3、与B单独通讯成功以后,在电脑端关掉B的通讯,再与A通讯,成功。
4、与A单独通讯成功以后,在电脑端关掉A的通讯,想要再与B通讯,需要重启B才行。
5、用两个A设备A1、A2并联,主站轮询,可以通讯。因为B设备只有一个,所以没测试。
经过上述测试下来,我感觉是不是设备B有问题,设备B是纯爱党,只能与主站一对一通讯?