本胖认为冗余的没啥*用的。本胖认为400H或者1500R/H那种CPU冗余更是没用!本胖在新疆跟一个甲方的项目经理抬杠,说隔离更重要,他则认为CPU冗余更重要,当时的地点是中控室。正在说话间,突然系统报警,CPU切换了!项目经理得意洋洋的问我,你那个隔离能做到这一点吗?本胖说隔离好了根本不需要切换CPU......激烈的抬杠进行了不到5分钟,刚上岗的CPU也毕业了。系统是414H。
然后,那个项目经理就比较信任我说的话了,比如:通讯比硬接线更可靠!
隔离,就是隔断电气联系。我把隔离分成了三个部分:电源、IO、通讯。
电源隔离:交流系统很多人喜欢的隔离变压器就是隔离元件,只不过这个隔离基本没啥作用而已。本胖所谓的电源隔离指的是开关电源。开关电源分隔离型和非隔离型两类,本胖只用隔离型的。
IO隔离:分为DI/DO/AI/AO,DI/DO采用继电器或者光耦隔离;AI/AO采用隔离器/隔离配电器/隔离转换器实现隔离。
通讯隔离:以太网是原生的隔离(变压器),485则需要加隔离电路(内置)或者外部增加485隔离器。485隔离器有两类:光隔离和磁隔离。
上述具体的隔离原来网上都能搜到。但要实现完善的隔离,供电是非常重要的。本胖的开关电源用三个:背板电源、前端电源、外部电源。