你别发在低压电器版区。V20是属于SINAMICS系列的。
模拟量端口的设置,不要“理想化:
实际应用要先”试试“
上电后,查看r0752实际值。
给出0;看看r752是否是0?记下来
给出4mA;看看r752是否是4mA?记下来
给出"20mA";看看r752是否是20mA?记下来
用这三个真实数去标定P757,x1;P759,;x2;P761死区。