以下是引用手机用户20220524284928在2022-07-26 11:12:53的发言 >7楼

四处问了一下,目前的最大可能是:设备B与其他从站之间存在不兼容的情况,可能需要一个485中继。设备B是杰恒的蠕动泵,不知道其他人有没有遇到过类似的情况

谢谢各位大佬!

兼容性问题听起来有点怪怪的。

除非设备B和主站的距离很远,或者使用过高的波特率才有可能产生通讯不上。长距离+高波特率会产生阻抗偏移,线间电容大,造成主站带不动。如果真的是长距离+高波特率,那么单独带B站已经能力上限了,再加上A就力所不能及,这样还可以说得通。

如果是长距离+高波特率,解决方法:1,加终端电阻  2,降低波特率  3,在主站旁边给B加上485中继  按顺序试试。