以下是引用我是工控大臭在2022-07-26 16:17:28的发言 >5楼

看了,跟我设置没啥太大区别,我用的AI1,你用的AI2

我现在遇到的问题是,0-15mA给过去都没问题,也没什么偏差,15以上就不再增加了,一直是15,我模拟量给定那边单独测量过,4-20mA分4档4,12,16,20都能测到,连上V20只能测到4,12,16,20mA过来测量也是16

以下是引用will666在2022-07-26 14:53:28的发言 >4楼:我写过一个文章,关...

引用4楼详细内容:

我写过一个文章,关于V20模拟量控制和切换的,希望能帮助你https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/PostStory.aspx?a_id=1768931&b_id=80#anch

问一下,你的电流信号源的电压是多少的?

变频器这边实际上是个电压输入的AD转换器。

对于电流信号,只是前端并了个235欧电阻。你不要接到变频器。用个电阻代替,测测电压变化是多少?