201904258D44P0无涯:我从一个很老的设备(已经运行了30多年)上复制它的PLC数据块中关联TD200的全部内容如下,给你举一反三。数据块中与TD200无关的没有复制它。

// 

VW0    300                         //

VB300  'TD'                        //

VB302  16#61                       //设置‘语言’为 中文,设置‘更新速率’为 每 1 秒

VB303  16#F0                       //设置显示为 20 字符模式; ENTER 键 V303.1;‘向上’键 V303.2;‘向下’键 V303.3;

VB304  53                          //设置信息条数

VB305  16#00                       //设置功能键对应位为 M0.0 - M0.7,F 键已配置为置位 M 位

VW306  334                         //将信息起始地址设为 VB334

VW308  314                         //将信息使能位起始地址设为VW314

VW310  1928                        //全局密码(如使能)

VW312  256                         //字符集 = 简体中文

//MESSAGE 1

//信息使能位 V314.7

VB334  '发电机过压跳灭磁开关'      //

//MESSAGE 2

//信息使能位 V314.6

VB354  '继电保护或误操作跳MK'      //

//MESSAGE 3

//信息使能位 V314.5

VB374  'PT断线切入手动方式  '      //

//MESSAGE 4

//信息使能位 V314.4

VB394  '电源或脉冲故障--切换'      //

//MESSAGE 5

//信息使能位 V314.3

VB414  'PLC 处于备用工况    '      //

//MESSAGE 6

//信息使能位 V314.2

VB434  '风机停止运行        '      //

//MESSAGE 7

//信息使能位 V314.1

VB454  '强励限制动作        '      //

//MESSAGE 8

//信息使能位 V314.0

VB474  '励磁限制动作        '      //

//MESSAGE 9

//信息使能位 V315.7

VB494  '低励限制动作        '      //

//MESSAGE 10

//信息使能位 V315.6

VB514  '单机恒压无调差无低励'      //

//MESSAGE 11

//信息使能位 V315.5

VB534  '调差'                      //

VB538  16#18                       //编辑通知 V538.2;无确认;编辑要求密码;

VB539  16#50                       //实数双字; 小数点右侧保留 0 位小数;

VD540  16#00000000                 //嵌入数据:将数据传送到此处显示。

VB544  '低励'                      //

VB548  16#18                       //编辑通知 V548.2;无确认;编辑要求密码;

VB549  16#10                       //有符号字; 小数点右侧保留 0 位小数;

VW550  16#0000                     //嵌入数据:将数据传送到此处显示。

VB552  '档'                        //

//MESSAGE 12

//信息使能位 V315.4

VB554  '强励'                      //

VB558  16#18                       //编辑通知 V558.2;无确认;编辑要求密码;

VB559  16#30                       //无符号字; 小数点右侧保留 0 位小数;

VW560  16#0000                     //嵌入数据:将数据传送到此处显示。

VB562  'A 过励'                    //

VB568  16#18                       //编辑通知 V568.2;无确认;编辑要求密码;

VB569  16#30                       //无符号字; 小数点右侧保留 0 位小数;

VW570  16#0000                     //嵌入数据:将数据传送到此处显示。

VB572  'A '                        //

//MESSAGE 13

//信息使能位 V315.3

VB574  '2#过励'                    //

VB580  16#18                       //编辑通知 V580.2;无确认;编辑要求密码;

VB581  16#30                       //无符号字; 小数点右侧保留 0 位小数;

VW582  16#0000                     //嵌入数据:将数据传送到此处显示。

VB584  'A 死区'                    //

VB590  16#18                       //编辑通知 V590.2;无确认;编辑要求密码;

VB591  16#30                       //无符号字; 小数点右侧保留 0 位小数;

VW592  16#0000                     //嵌入数据:将数据传送到此处显示。

//MESSAGE 14

//信息使能位 V315.2

VB594  'V/F 限制或低频逆变  '      //

//MESSAGE 15

//信息使能位 V315.1

VB614  'P:'                        //

VB616  16#18                       //编辑通知 V616.2;无确认;编辑要求密码;

VB617  16#53                       //实数双字; 小数点右侧保留 3 位小数;

VD618  16#00000000                 //嵌入数据:将数据传送到此处显示。

VB622  '    I:'                    //

VB628  16#18                       //编辑通知 V628.2;无确认;编辑要求密码;

VB629  16#53                       //实数双字; 小数点右侧保留 3 位小数;

VD630  16#00000000                 //嵌入数据:将数据传送到此处显示。

//MESSAGE 16

//信息使能位 V315.0

VB634  '模A:'                      //

VB638  16#00                       //无编辑;无确认;无密码;

VB639  16#30                       //无符号字; 小数点右侧保留 0 位小数;

VW640  16#0000                     //嵌入数据:将数据传送到此处显示。

VB642  'B:'                        //

VB644  16#00                       //无编辑;无确认;无密码;

VB645  16#30                       //无符号字; 小数点右侧保留 0 位小数;

VW646  16#0000                     //嵌入数据:将数据传送到此处显示。

VB648  'C:'                        //

VB650  16#00                       //无编辑;无确认;无密码;

VB651  16#30                       //无符号字; 小数点右侧保留 0 位小数;

VW652  16#0000                     //嵌入数据:将数据传送到此处显示。

//MESSAGE 17

//信息使能位 V316.7

VB654  '模D:'                      //

VB658  16#00                       //无编辑;无确认;无密码;

VB659  16#30                       //无符号字; 小数点右侧保留 0 位小数;

VW660  16#0000                     //嵌入数据:将数据传送到此处显示。

VB662  '给定值'                    //

VB668  16#18                       //编辑通知 V668.2;无确认;编辑要求密码;

VB669  16#54                       //实数双字; 小数点右侧保留 4 位小数;

VD670  16#00000000                 //嵌入数据:将数据传送到此处显示。

//MESSAGE 18

//信息使能位 V316.6

VB674  '空载限制动作        '      //

//MESSAGE 19

//信息使能位 V316.5

VB694  '直流侧或定子过流跳MK'      //

//MESSAGE 20

//信息使能位 V316.4

VB714  '失磁跳灭磁开关MK    '      //

//MESSAGE 21

//信息使能位 V316.3

VB734  '手动运行过压切入自动'      //

//MESSAGE 22

//信息使能位 V316.2

VB754  'MK或DL故障或±KM消失'      //

//MESSAGE 23

//信息使能位 V316.1

VB774  '突甩无功  DL回路开路'      //

//MESSAGE 24

//信息使能位 V316.0

VB794  '按F3暂停升压取消跟网'      //

//MESSAGE 25

//信息使能位 V317.7

VB814  '稳态 PLC输出:'            //

VB828  16#00                       //无编辑;无确认;无密码;

VB829  16#32                       //无符号字; 小数点右侧保留 2 位小数;

VW830  16#0000                     //嵌入数据:将数据传送到此处显示。

VB832  'V '                        //

//MESSAGE 26

//信息使能位 V317.6

VB834  '调整 PLC输出:'            //

VB848  16#00                       //无编辑;无确认;无密码;

VB849  16#32                       //无符号字; 小数点右侧保留 2 位小数;

VW850  16#0000                     //嵌入数据:将数据传送到此处显示。

VB852  'V '                        //

//MESSAGE 27

//信息使能位 V317.5

VB854  '并网自动'                  //

VB862  16#00                       //无编辑;无确认;无密码;

VB863  16#30                       //无符号字; 小数点右侧保留 0 位小数;

VW864  16#0000                     //嵌入数据:将数据传送到此处显示。

VB866  'A '                        //

VB868  16#00                       //无编辑;无确认;无密码;

VB869  16#30                       //无符号字; 小数点右侧保留 0 位小数;

VW870  16#0000                     //嵌入数据:将数据传送到此处显示。

VB872  'V '                        //

//MESSAGE 28

//信息使能位 V317.4

VB874  '并网手动'                  //

VB882  16#00                       //无编辑;无确认;无密码;

VB883  16#30                       //无符号字; 小数点右侧保留 0 位小数;

VW884  16#0000                     //嵌入数据:将数据传送到此处显示。

VB886  'A '                        //

VB888  16#00                       //无编辑;无确认;无密码;

VB889  16#30                       //无符号字; 小数点右侧保留 0 位小数;

VW890  16#0000                     //嵌入数据:将数据传送到此处显示。

VB892  'V '                        //

//MESSAGE 29

//信息使能位 V317.3

VB894  '空载自动'                  //

VB902  16#00                       //无编辑;无确认;无密码;

VB903  16#30                       //无符号字; 小数点右侧保留 0 位小数;

VW904  16#0000                     //嵌入数据:将数据传送到此处显示。

VB906  'A '                        //

VB908  16#00                       //无编辑;无确认;无密码;

VB909  16#30                       //无符号字; 小数点右侧保留 0 位小数;

VW910  16#0000                     //嵌入数据:将数据传送到此处显示。

VB912  'V '                        //

//MESSAGE 30

//信息使能位 V317.2

VB914  '空载手动'                  //

VB922  16#00                       //无编辑;无确认;无密码;

VB923  16#30                       //无符号字; 小数点右侧保留 0 位小数;