201904258D44P0无涯:我从一个很老的设备(已经运行了30多年)上复制它的PLC数据块中关联TD200的全部内容如下,给你举一反三。数据块中与TD200无关的没有复制它。
//
VW0 300 //
VB300 'TD' //
VB302 16#61 //设置‘语言’为 中文,设置‘更新速率’为 每 1 秒
VB303 16#F0 //设置显示为 20 字符模式; ENTER 键 V303.1;‘向上’键 V303.2;‘向下’键 V303.3;
VB304 53 //设置信息条数
VB305 16#00 //设置功能键对应位为 M0.0 - M0.7,F 键已配置为置位 M 位
VW306 334 //将信息起始地址设为 VB334
VW308 314 //将信息使能位起始地址设为VW314
VW310 1928 //全局密码(如使能)
VW312 256 //字符集 = 简体中文
//MESSAGE 1
//信息使能位 V314.7
VB334 '发电机过压跳灭磁开关' //
//MESSAGE 2
//信息使能位 V314.6
VB354 '继电保护或误操作跳MK' //
//MESSAGE 3
//信息使能位 V314.5
VB374 'PT断线切入手动方式 ' //
//MESSAGE 4
//信息使能位 V314.4
VB394 '电源或脉冲故障--切换' //
//MESSAGE 5
//信息使能位 V314.3
VB414 'PLC 处于备用工况 ' //
//MESSAGE 6
//信息使能位 V314.2
VB434 '风机停止运行 ' //
//MESSAGE 7
//信息使能位 V314.1
VB454 '强励限制动作 ' //
//MESSAGE 8
//信息使能位 V314.0
VB474 '励磁限制动作 ' //
//MESSAGE 9
//信息使能位 V315.7
VB494 '低励限制动作 ' //
//MESSAGE 10
//信息使能位 V315.6
VB514 '单机恒压无调差无低励' //
//MESSAGE 11
//信息使能位 V315.5
VB534 '调差' //
VB538 16#18 //编辑通知 V538.2;无确认;编辑要求密码;
VB539 16#50 //实数双字; 小数点右侧保留 0 位小数;
VD540 16#00000000 //嵌入数据:将数据传送到此处显示。
VB544 '低励' //
VB548 16#18 //编辑通知 V548.2;无确认;编辑要求密码;
VB549 16#10 //有符号字; 小数点右侧保留 0 位小数;
VW550 16#0000 //嵌入数据:将数据传送到此处显示。
VB552 '档' //
//MESSAGE 12
//信息使能位 V315.4
VB554 '强励' //
VB558 16#18 //编辑通知 V558.2;无确认;编辑要求密码;
VB559 16#30 //无符号字; 小数点右侧保留 0 位小数;
VW560 16#0000 //嵌入数据:将数据传送到此处显示。
VB562 'A 过励' //
VB568 16#18 //编辑通知 V568.2;无确认;编辑要求密码;
VB569 16#30 //无符号字; 小数点右侧保留 0 位小数;
VW570 16#0000 //嵌入数据:将数据传送到此处显示。
VB572 'A ' //
//MESSAGE 13
//信息使能位 V315.3
VB574 '2#过励' //
VB580 16#18 //编辑通知 V580.2;无确认;编辑要求密码;
VB581 16#30 //无符号字; 小数点右侧保留 0 位小数;
VW582 16#0000 //嵌入数据:将数据传送到此处显示。
VB584 'A 死区' //
VB590 16#18 //编辑通知 V590.2;无确认;编辑要求密码;
VB591 16#30 //无符号字; 小数点右侧保留 0 位小数;
VW592 16#0000 //嵌入数据:将数据传送到此处显示。
//MESSAGE 14
//信息使能位 V315.2
VB594 'V/F 限制或低频逆变 ' //
//MESSAGE 15
//信息使能位 V315.1
VB614 'P:' //
VB616 16#18 //编辑通知 V616.2;无确认;编辑要求密码;
VB617 16#53 //实数双字; 小数点右侧保留 3 位小数;
VD618 16#00000000 //嵌入数据:将数据传送到此处显示。
VB622 ' I:' //
VB628 16#18 //编辑通知 V628.2;无确认;编辑要求密码;
VB629 16#53 //实数双字; 小数点右侧保留 3 位小数;
VD630 16#00000000 //嵌入数据:将数据传送到此处显示。
//MESSAGE 16
//信息使能位 V315.0
VB634 '模A:' //
VB638 16#00 //无编辑;无确认;无密码;
VB639 16#30 //无符号字; 小数点右侧保留 0 位小数;
VW640 16#0000 //嵌入数据:将数据传送到此处显示。
VB642 'B:' //
VB644 16#00 //无编辑;无确认;无密码;
VB645 16#30 //无符号字; 小数点右侧保留 0 位小数;
VW646 16#0000 //嵌入数据:将数据传送到此处显示。
VB648 'C:' //
VB650 16#00 //无编辑;无确认;无密码;
VB651 16#30 //无符号字; 小数点右侧保留 0 位小数;
VW652 16#0000 //嵌入数据:将数据传送到此处显示。
//MESSAGE 17
//信息使能位 V316.7
VB654 '模D:' //
VB658 16#00 //无编辑;无确认;无密码;
VB659 16#30 //无符号字; 小数点右侧保留 0 位小数;
VW660 16#0000 //嵌入数据:将数据传送到此处显示。
VB662 '给定值' //
VB668 16#18 //编辑通知 V668.2;无确认;编辑要求密码;
VB669 16#54 //实数双字; 小数点右侧保留 4 位小数;
VD670 16#00000000 //嵌入数据:将数据传送到此处显示。
//MESSAGE 18
//信息使能位 V316.6
VB674 '空载限制动作 ' //
//MESSAGE 19
//信息使能位 V316.5
VB694 '直流侧或定子过流跳MK' //
//MESSAGE 20
//信息使能位 V316.4
VB714 '失磁跳灭磁开关MK ' //
//MESSAGE 21
//信息使能位 V316.3
VB734 '手动运行过压切入自动' //
//MESSAGE 22
//信息使能位 V316.2
VB754 'MK或DL故障或±KM消失' //
//MESSAGE 23
//信息使能位 V316.1
VB774 '突甩无功 DL回路开路' //
//MESSAGE 24
//信息使能位 V316.0
VB794 '按F3暂停升压取消跟网' //
//MESSAGE 25
//信息使能位 V317.7
VB814 '稳态 PLC输出:' //
VB828 16#00 //无编辑;无确认;无密码;
VB829 16#32 //无符号字; 小数点右侧保留 2 位小数;
VW830 16#0000 //嵌入数据:将数据传送到此处显示。
VB832 'V ' //
//MESSAGE 26
//信息使能位 V317.6
VB834 '调整 PLC输出:' //
VB848 16#00 //无编辑;无确认;无密码;
VB849 16#32 //无符号字; 小数点右侧保留 2 位小数;
VW850 16#0000 //嵌入数据:将数据传送到此处显示。
VB852 'V ' //
//MESSAGE 27
//信息使能位 V317.5
VB854 '并网自动' //
VB862 16#00 //无编辑;无确认;无密码;
VB863 16#30 //无符号字; 小数点右侧保留 0 位小数;
VW864 16#0000 //嵌入数据:将数据传送到此处显示。
VB866 'A ' //
VB868 16#00 //无编辑;无确认;无密码;
VB869 16#30 //无符号字; 小数点右侧保留 0 位小数;
VW870 16#0000 //嵌入数据:将数据传送到此处显示。
VB872 'V ' //
//MESSAGE 28
//信息使能位 V317.4
VB874 '并网手动' //
VB882 16#00 //无编辑;无确认;无密码;
VB883 16#30 //无符号字; 小数点右侧保留 0 位小数;
VW884 16#0000 //嵌入数据:将数据传送到此处显示。
VB886 'A ' //
VB888 16#00 //无编辑;无确认;无密码;
VB889 16#30 //无符号字; 小数点右侧保留 0 位小数;
VW890 16#0000 //嵌入数据:将数据传送到此处显示。
VB892 'V ' //
//MESSAGE 29
//信息使能位 V317.3
VB894 '空载自动' //
VB902 16#00 //无编辑;无确认;无密码;
VB903 16#30 //无符号字; 小数点右侧保留 0 位小数;
VW904 16#0000 //嵌入数据:将数据传送到此处显示。
VB906 'A ' //
VB908 16#00 //无编辑;无确认;无密码;
VB909 16#30 //无符号字; 小数点右侧保留 0 位小数;
VW910 16#0000 //嵌入数据:将数据传送到此处显示。
VB912 'V ' //
//MESSAGE 30
//信息使能位 V317.2
VB914 '空载手动' //
VB922 16#00 //无编辑;无确认;无密码;
VB923 16#30 //无符号字; 小数点右侧保留 0 位小数;