恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-07-27 08:44:20
4楼
由于回帖不能超过600个字,只能分多个回帖,下面内容紧跟上一个回帖。
VW924 16#0000 //嵌入数据:将数据传送到此处显示。
VB926 'A ' //
VB928 16#00 //无编辑;无确认;无密码;
VB929 16#30 //无符号字; 小数点右侧保留 0 位小数;
VW930 16#0000 //嵌入数据:将数据传送到此处显示。
VB932 'V ' //
//MESSAGE 31
//信息使能位 V317.1
VB934 '起励不成功或MK故障 ' //
//MESSAGE 32
//信息使能位 V317.0
VB954 '如停机要跳MK请按复归' //
//MESSAGE 33
//信息使能位 V318.7
VB974 '启动合MK起励计时' //
VB990 16#00 //无编辑;无确认;无密码;
VB991 16#31 //无符号字; 小数点右侧保留 1 位小数;
VW992 16#0000 //嵌入数据:将数据传送到此处显示。
//MESSAGE 34
//信息使能位 V318.6
VB994 '正在跟踪电网电压 ' //
//MESSAGE 35
//信息使能位 V318.5
VB1014 '注意! 在减磁等待停机' //
//MESSAGE 36
//信息使能位 V318.4
VB1034 '待机手动 频率' //
VB1048 16#00 //无编辑;无确认;无密码;
VB1049 16#51 //实数双字; 小数点右侧保留 1 位小数;
VD1050 16#00000000 //嵌入数据:将数据传送到此处显示。
//MESSAGE 37
//信息使能位 V318.3
VB1054 '待机自动 频率' //
VB1068 16#00 //无编辑;无确认;无密码;
VB1069 16#51 //实数双字; 小数点右侧保留 1 位小数;
VD1070 16#00000000 //嵌入数据:将数据传送到此处显示。
//MESSAGE 38
//信息使能位 V318.2
VB1074 '向平坝河电站员工致敬' //
//MESSAGE 39
//信息使能位 V318.1
VB1094 '显示或改PID 密码' //
VB1110 16#10 //编辑通知 V1110.2;无确认;无密码;
VB1111 16#30 //无符号字; 小数点右侧保留 0 位小数;
VW1112 16#0000 //嵌入数据:将数据传送到此处显示。
//MESSAGE 40
//信息使能位 V318.0
VB1114 '程序作者:余克金 ' //
//MESSAGE 41
//信息使能位 V319.7
VB1134 '等待起励按F3取消起励' //
//MESSAGE 42
//信息使能位 V319.6
VB1154 '正在停机' //
VB1162 16#00 //无编辑;无确认;无密码;
VB1163 16#30 //无符号字; 小数点右侧保留 0 位小数;
VW1164 16#0000 //嵌入数据:将数据传送到此处显示。
VB1166 'A ' //
VB1168 16#00 //无编辑;无确认;无密码;
VB1169 16#30 //无符号字; 小数点右侧保留 0 位小数;
VW1170 16#0000 //嵌入数据:将数据传送到此处显示。
VB1172 'V ' //
//MESSAGE 43
//信息使能位 V319.5
VB1174 '要取消停机操作请按F3' //
//MESSAGE 44
//信息使能位 V319.4
VB1194 '本次停机将跳灭磁开关' //
//MESSAGE 45
//信息使能位 V319.3
VB1214 '灭磁开关未按规定跳闸' //
//MESSAGE 46
//信息使能位 V319.2
VB1234 '运行' //
VB1238 16#18 //编辑通知 V1238.2;无确认;编辑要求密码;
VB1239 16#30 //无符号字; 小数点右侧保留 0 位小数;
VW1240 16#0000 //嵌入数据:将数据传送到此处显示。
VB1242 '次后停机跳MK' //
//MESSAGE 47
//信息使能位 V319.1
VB1254 '空载If' //
VB1260 16#18 //编辑通知 V1260.2;无确认;编辑要求密码;
VB1261 16#30 //无符号字; 小数点右侧保留 0 位小数;
VW1262 16#0000 //嵌入数据:将数据传送到此处显示。
VB1264 'A90%' //
VB1268 16#18 //编辑通知 V1268.2;无确认;编辑要求密码;
VB1269 16#30 //无符号字; 小数点右侧保留 0 位小数;
VW1270 16#0000 //嵌入数据:将数据传送到此处显示。
VB1272 'A ' //
//MESSAGE 48
//信息使能位 V319.0
VB1274 '额定空励电流采样' //
VB1290 16#18 //编辑通知 V1290.2;无确认;编辑要求密码;
VB1291 16#30 //无符号字; 小数点右侧保留 0 位小数;
VW1292 16#0000 //嵌入数据:将数据传送到此处显示。
//MESSAGE 49
//信息使能位 V320.7
VB1294 '是手动空载6kV?' //
VB1308 16#18 //编辑通知 V1308.2;无确认;编辑要求密码;
VB1309 16#53 //实数双字; 小数点右侧保留 3 位小数;
VD1310 16#00000000 //嵌入数据:将数据传送到此处显示。
//MESSAGE 50
//信息使能位 V320.6
VB1314 '空载限制励磁电流' //
VB1330 16#18 //编辑通知 V1330.2;无确认;编辑要求密码;
VB1331 16#30 //无符号字; 小数点右侧保留 0 位小数;
VW1332 16#0000 //嵌入数据:将数据传送到此处显示。
//MESSAGE 51
//信息使能位 V320.5
VB1334 '定子空载限制电压' //
VB1350 16#18 //编辑通知 V1350.2;无确认;编辑要求密码;
VB1351 16#30 //无符号字; 小数点右侧保留 0 位小数;
VW1352 16#0000 //嵌入数据:将数据传送到此处显示。
//MESSAGE 52
//信息使能位 V320.4
VB1354 ' ' //
//MESSAGE 53
//信息使能位 V320.3
VB1374 ' 1LH变比:' //
VB1384 16#18 //编辑通知 V1384.2;无确认;编辑要求密码;
VB1385 16#50 //实数双字; 小数点右侧保留 0 位小数;
VD1386 16#00000000 //嵌入数据:将数据传送到此处显示。
VB1390 '0/5A' //
//END TD200_BLOCK 300
请填写推广理由:
分享
只看
楼主