由于回帖不能超过600个字,只能分多个回帖,下面内容紧跟上一个回帖。

VW924  16#0000                     //嵌入数据:将数据传送到此处显示。

VB926  'A '                        //

VB928  16#00                       //无编辑;无确认;无密码;

VB929  16#30                       //无符号字; 小数点右侧保留 0 位小数;

VW930  16#0000                     //嵌入数据:将数据传送到此处显示。

VB932  'V '                        //

//MESSAGE 31

//信息使能位 V317.1

VB934  '起励不成功或MK故障  '      //

//MESSAGE 32

//信息使能位 V317.0

VB954  '如停机要跳MK请按复归'      //

//MESSAGE 33

//信息使能位 V318.7

VB974  '启动合MK起励计时'          //

VB990  16#00                       //无编辑;无确认;无密码;

VB991  16#31                       //无符号字; 小数点右侧保留 1 位小数;

VW992  16#0000                     //嵌入数据:将数据传送到此处显示。

//MESSAGE 34

//信息使能位 V318.6

VB994  '正在跟踪电网电压    '      //

//MESSAGE 35

//信息使能位 V318.5

VB1014 '注意! 在减磁等待停机'      //

//MESSAGE 36

//信息使能位 V318.4

VB1034 '待机手动  频率'            //

VB1048 16#00                       //无编辑;无确认;无密码;

VB1049 16#51                       //实数双字; 小数点右侧保留 1 位小数;

VD1050 16#00000000                 //嵌入数据:将数据传送到此处显示。

//MESSAGE 37

//信息使能位 V318.3

VB1054 '待机自动  频率'            //

VB1068 16#00                       //无编辑;无确认;无密码;

VB1069 16#51                       //实数双字; 小数点右侧保留 1 位小数;

VD1070 16#00000000                 //嵌入数据:将数据传送到此处显示。

//MESSAGE 38

//信息使能位 V318.2

VB1074 '向平坝河电站员工致敬'      //

//MESSAGE 39

//信息使能位 V318.1

VB1094 '显示或改PID 密码'          //

VB1110 16#10                       //编辑通知 V1110.2;无确认;无密码;

VB1111 16#30                       //无符号字; 小数点右侧保留 0 位小数;

VW1112 16#0000                     //嵌入数据:将数据传送到此处显示。

//MESSAGE 40

//信息使能位 V318.0

VB1114 '程序作者:余克金    '      //

//MESSAGE 41

//信息使能位 V319.7

VB1134 '等待起励按F3取消起励'      //

//MESSAGE 42

//信息使能位 V319.6

VB1154 '正在停机'                  //

VB1162 16#00                       //无编辑;无确认;无密码;

VB1163 16#30                       //无符号字; 小数点右侧保留 0 位小数;

VW1164 16#0000                     //嵌入数据:将数据传送到此处显示。

VB1166 'A '                        //

VB1168 16#00                       //无编辑;无确认;无密码;

VB1169 16#30                       //无符号字; 小数点右侧保留 0 位小数;

VW1170 16#0000                     //嵌入数据:将数据传送到此处显示。

VB1172 'V '                        //

//MESSAGE 43

//信息使能位 V319.5

VB1174 '要取消停机操作请按F3'      //

//MESSAGE 44

//信息使能位 V319.4

VB1194 '本次停机将跳灭磁开关'      //

//MESSAGE 45

//信息使能位 V319.3

VB1214 '灭磁开关未按规定跳闸'      //

//MESSAGE 46

//信息使能位 V319.2

VB1234 '运行'                      //

VB1238 16#18                       //编辑通知 V1238.2;无确认;编辑要求密码;

VB1239 16#30                       //无符号字; 小数点右侧保留 0 位小数;

VW1240 16#0000                     //嵌入数据:将数据传送到此处显示。

VB1242 '次后停机跳MK'              //

//MESSAGE 47

//信息使能位 V319.1

VB1254 '空载If'                    //

VB1260 16#18                       //编辑通知 V1260.2;无确认;编辑要求密码;

VB1261 16#30                       //无符号字; 小数点右侧保留 0 位小数;

VW1262 16#0000                     //嵌入数据:将数据传送到此处显示。

VB1264 'A90%'                      //

VB1268 16#18                       //编辑通知 V1268.2;无确认;编辑要求密码;

VB1269 16#30                       //无符号字; 小数点右侧保留 0 位小数;

VW1270 16#0000                     //嵌入数据:将数据传送到此处显示。

VB1272 'A '                        //

//MESSAGE 48

//信息使能位 V319.0

VB1274 '额定空励电流采样'          //

VB1290 16#18                       //编辑通知 V1290.2;无确认;编辑要求密码;

VB1291 16#30                       //无符号字; 小数点右侧保留 0 位小数;

VW1292 16#0000                     //嵌入数据:将数据传送到此处显示。

//MESSAGE 49

//信息使能位 V320.7

VB1294 '是手动空载6kV?'            //

VB1308 16#18                       //编辑通知 V1308.2;无确认;编辑要求密码;

VB1309 16#53                       //实数双字; 小数点右侧保留 3 位小数;

VD1310 16#00000000                 //嵌入数据:将数据传送到此处显示。

//MESSAGE 50

//信息使能位 V320.6

VB1314 '空载限制励磁电流'          //

VB1330 16#18                       //编辑通知 V1330.2;无确认;编辑要求密码;

VB1331 16#30                       //无符号字; 小数点右侧保留 0 位小数;

VW1332 16#0000                     //嵌入数据:将数据传送到此处显示。

//MESSAGE 51

//信息使能位 V320.5

VB1334 '定子空载限制电压'          //

VB1350 16#18                       //编辑通知 V1350.2;无确认;编辑要求密码;

VB1351 16#30                       //无符号字; 小数点右侧保留 0 位小数;

VW1352 16#0000                     //嵌入数据:将数据传送到此处显示。

//MESSAGE 52

//信息使能位 V320.4

VB1354 '                    '      //

//MESSAGE 53

//信息使能位 V320.3

VB1374 ' 1LH变比:'                //

VB1384 16#18                       //编辑通知 V1384.2;无确认;编辑要求密码;

VB1385 16#50                       //实数双字; 小数点右侧保留 0 位小数;

VD1386 16#00000000                 //嵌入数据:将数据传送到此处显示。

VB1390 '0/5A'                      //

//END TD200_BLOCK 300