我是这个问题的最初提出者,多谢passwd和kdrjl斑竹。题目来源于电机生产厂的电机测试系统,有两种工作模式:
1、如前面帖子所说,直流电机(由一套直流发电机组供电)先启动到额定转速(对应交流电机为50hz时的转速),带动交流机转子转动起来,然后想通过danfoss变频器启动交流电机(频率设定是60HZ)。这样的启动顺序是没有商量余地的。当时用V/F方式,转矩极限报警。下次去准备采用kdrjl斑竹的意见,用开环转矩控制方式....... !
系统是对交流电机进行测试。方法是两个电机都启动起来后,通过改变直流电机的励磁来改变交流电机的负载。我在想:直流电机的电磁转矩改变了,交流电机的负载转矩能跟着变化吗?因为变频器是转矩控制方式啊,交流机的转矩不是由变频器设定的吗?是不是需要把开环转矩方式改成V/F方式?
2、能量回馈方式
先说明一点:变频器的直流母线侧安装有danfoss的能量回馈单元。这种工作方式是变频下面一台交流电机M1,同轴连一台交流电机M2(和M1同功率为160KW)。工厂提出的工作过程是:先开M2电机(380V,50HZ),然后开启M1电机(100V,50HZ),低压启动,电压逐步调至380V。将M1电机的频率调至48HZ左右,这时要根据M2电机的负载是否达到额定电流的情况来确定M1调到多少频率。这时由于M1电机的频率低于50HZ,它的旋转磁场的速度要小于转子的速度(转子速度等于M2电机的转速),转差率为负数,M1电机处于发电状态,经能量回馈装置将能量回馈电网。

  问题:这种方式启动时是否也要转矩控制方式,是否能够通过调整M1的转矩给定使得M2达到额定电流?
  麻烦kdrjl斑竹指点一二。谢谢!问题困扰,难以入眠啊......