回复:DCDCDC的PLC输出端控制变频器时可以不加中间继电器吗

已锁定

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23142
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-07-27 09:38:48

1楼

如果是西门子的变频器,可以不加中间继电器。

用S7-200的DC24V通过Q点,直接驱动变频器的DI端子。因为,都使用正逻辑(除非用了负逻辑的DM)。

实际应用设计,最好使用中间继电器(带LED)。

为啥?

1、通用性好,正负逻辑的都能适应。

2、调试、维修处理方便。把继电器拔了;防止误动作。

3、控制器PLC与变频器电位隔离,容易达成等电势连接,避免干扰;

4、不使用、减少使用控制器电源能量;用变频器自己供电DIO。

微型继电器成本很低,小投入解决后顾之忧。