回复:HMI模拟怎么能链接到plcsim上和PLC一块仿真

贾岑

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    826
  • 精华

    2
  • 被关注

    20

论坛等级:侠圣

注册时间:2006-04-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2022-07-27 10:47:20

5楼

您现在安装的是V17版本的TIA吗?如果是的话,您尝试右键HMI站点,下拉菜单第一个选项“更改设备”,将版本调整为和您当前TIA相匹配的版本试一下。

如果还是不行的话,麻烦您让班主任联系我,咱们在线查看下问题,抱歉。

但行好事 莫问前程
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

PLC编程精英训练营

共有1541条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。