发布于 2022-07-27 10:58:42
6楼
引用1楼详细内容:
如果是西门子的变频器,可以不加中间继电器。
用S7-200的DC24V通过Q点,直接驱动变频器的DI端子。因为,都使用正逻辑(除非用了负逻辑的DM)。
实际应用设计,最好使用中间继电器(带LED)。
为啥?
1、通用性好,正负逻辑的都能适应。
2、调试、维修处理方便。把继电器拔了;防止误动作。
3、控制器PLC与变频器电位隔离,容易达成等电势连接,避免干扰;
4、不使用、减少使用控制器电源能量;用变频器自己供电DIO。
微型继电器成本很低,小投入解决后顾之忧。
实验用?
那我劝你还是加继电器吧。通用性好,又安全。万一接线出错,PLC的DQ坏了,麻烦大了。