一台莱宝的双极旋片泵,D30T,AC220V/750W(单极)。给电就转(莱宝还有些泵是有REMOVE口的,端接一个15/25针插座的两根针控制启停)。
有两个方案都可行,大佬们看看哪种更好啊?
1:施耐德1P接触器(西门子的好像没有),A9C20731,25A(AC7a)/8.5A(AC7b)。
2:固态继电器,立德电子的HRA60D75L,75A(AC7a)/10A(AC7b),10A是估算的。
两者的价格差不多都是130左右,SSR稍贵;体积也差不多,宽度都是18mm;SSR是过零型的,干扰应该小一些,寿命长一些。但我们这个泵的全寿命周期的启停次数不会超过4000次,所以寿命长也是无意义的。选哪个好啊?