回复:S7-400挂ET200M,只要有一个ET200M站断电或故障,S7400CPU就停止运行?

飞沙走石

  • 帖子

    21
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:新手

注册时间:2003-07-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2005-10-23 12:14:23

0楼

我今天反复检查终于发现问题了,我是通过CP443+以太网线+HUB+以太网线和上位机通讯。一旦拔掉CP443上的网线,使上下位机通讯中断,下位机就非常稳定,不管断电多少个 子站,PLC的414-3CPU都不会死机。一旦接上CP443上的网线,使上下位机恢复通讯,系统就不稳定,随便断电一个ET200M子站,414-3CPU就会死机。
我该怎么办?难道是上位机的问题吗?