回复:怪!S7300通过以太网与IFIX通讯一段时间后,突然中断,PLC系统断电,通讯恢复。

飞沙走石

  • 帖子

    21
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:新手

注册时间:2003-07-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2005-10-23 12:45:38

0楼

我是IFIX3(上位机)通过CP443-1和下位机(CPU414-3 DP 带20个ET200M子站),PLC的CPU有时突然死机,必须COLD 启动CPU414-3 DP 。如果将一个ET200M子站,PLC的CPU也会死机。但是如果拔掉CP443-1上的和上位机通讯的以太网线,下位机(PLC系统)就会非常稳定,随便断电七八个ET200M子站,CPU可以带病坚持工作(EXTF和BUS2F红灯),如果把这些 子站的电恢复,CPU上的红灯很快消失,全部都是绿灯。
看来还是和上位机的通讯有问题,可能是CP443的通讯负荷太大了。
前进