 1.在要传输的程序中产生一个标题条目。

前面两行(至少为第一行)必须为以下语句:

_N_PROGRAM_NAME_MPF;$PATH(只有当工件需要传送时,才需要这条语句)

  2.变换为远程诊断(ReachOut)的文件转换外观,使用ReachOut的文件转换功能来复制由于标题而增大的”存档”文件,将其复制到"e:\transfer"中的剪贴板上。

  3.现在,回到远程诊断(ReachOut)的远程服务窗口,可以通过Service-Clipboard-Trans.dir到您的"存档",名称为"PROGRAM_NAME",选定这个文件,在选择"organize"。--〉文件”PROGRAM_NAME”现在就被组织进了程序或者标题中显示的程序路径中。用同样的方法可以通过剪贴版以相反的方向传输。在复制过程后,进行”刷新”,否则屏幕不会更新。在文件传送和远程服务模式之间进行相互转换时,一定要保证所有正确的按键都已按下,否则远程诊断链接回很容易”暂停”。