现场测得电机温度不大,F07011电机超温故障无法用P2118\P2119屏蔽,现将P0610由12(报警,不降低最大电流,保存温度)改为0了(无反应,仅报警,不降低最大电流),这个参数逆变器需要分闸才能修改参数P0610,故障一路可以屏蔽了;只报警不停机;